Slaider007 Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:21 Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:21 Добрый день, друзья! Я занимаюсь вентиляцией. Стоит на одном из обьектов приточная установка с системой увлажнения воздуха. Данная система представляет из себя камеру, в которой стоят соты, напоминающие пчелиные, по которым с верху распыляется вода. Соотвественно воздух проходя через эту кассету цепляет влагу и несет ее в помещение. Суть проблемы такова, что вода переодически стухает. Вода в увлажнитель поступает через систему обратного осмоса. Посоветуйте какую химию использовать для предотвращения размножения биомасс? Думал про перекись водорода, но боюсь ошибиться. Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:37 Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:37 В 21.11.2017 в 17:21, Slaider007 сказал: Добрый день, друзья! Я занимаюсь вентиляцией. Стоит на одном из обьектов приточная установка с системой увлажнения воздуха. Данная система представляет из себя камеру, в которой стоят соты, напоминающие пчелиные, по которым с верху распыляется вода. Соотвественно воздух проходя через эту кассету цепляет влагу и несет ее в помещение. Суть проблемы такова, что вода переодически стухает. Вода в увлажнитель поступает через систему обратного осмоса. Посоветуйте какую химию использовать для предотвращения размножения биомасс? Думал про перекись водорода, но боюсь ошибиться. Перекись водорода тут - идеальна. Ничего лучше вы не придумаете. Разве что соты делать из чистого серебра, и периодически окроплять их святой водой. Но тогда за святой дух можно дополнительную плату брать Ссылка на комментарий
Slaider007 Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:39 Автор Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:39 В 21.11.2017 в 17:37, yatcheh сказал: Перекись водорода тут - идеальна. Ничего лучше вы не придумаете.Разве что соты делать из чистого серебра, и периодически окроплять их святой водой. Но тогда за святой дух можно дополнительную плату брать В какой пропорции брать? У меня стоит дозатор на осмосе. Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:45 Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:45 В 21.11.2017 в 17:39, Slaider007 сказал: В какой пропорции брать? У меня стоит дозатор на осмосе. А вот тут только эксперимент поможет. Всё же зависит от конкретных условий. Начните с полпроцента. Только перекись надо добавлять после осмоса. Ссылка на комментарий
Slaider007 Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:56 Автор Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 17:56 В 21.11.2017 в 17:45, yatcheh сказал: А вот тут только эксперимент поможет. Всё же зависит от конкретных условий. Начните с полпроцента.Только перекись надо добавлять после осмоса. В средних-больших пропорциях он имеет запах? Это вопрос о настройке системы. Чтобы запах не пошел в жилые помещения. Ссылка на комментарий
Вадим Вергун Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:01 Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:01 В 21.11.2017 в 17:56, Slaider007 сказал: В средних-больших пропорциях он имеет запах? Это вопрос о настройке системы. Чтобы запах не пошел в жилые помещения. Не будет запаха. Разложится она не долетев до потребителя. Разве что если концентрированную 10-30% лить тогда будет запах свежести озона присутствовать. Наверное это весьма накладно. Хлором будет дешевле и тараканов заодно потравите... 1 Ссылка на комментарий
Slaider007 Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:07 Автор Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:07 В 21.11.2017 в 18:01, Вадим Вергун сказал: Не будет запаха. Разложится она не долетев до потребителя. Разве что если концентрированную 10-30% лить тогда будет запах свежести озона присутствовать. Наверное это весьма накладно. Хлором будет дешевле и тараканов заодно потравите... У меня пятикратный воздухообмен. Поэтому любое небольшое измнение в рабоие вентиляции, сразу чувствуется в помещениях. Дозировку которую я смотрел, была 30+% Можете посоветовать какую именно брать, может названия С моим обьемом использемой воды даде боюсь представить нудное количество. В час использую ~200 литров воды Ссылка на комментарий
yatcheh Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:11 Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:11 (изменено) В 21.11.2017 в 17:56, Slaider007 сказал: В средних-больших пропорциях он имеет запах? Это вопрос о настройке системы. Чтобы запах не пошел в жилые помещения. Перекись сама по себе никакого запаха не даст. Даже в средне-больших пропорциях. В некоторой степени она даже будет "обезгаживать" продуваемый воздух. В 21.11.2017 в 18:07, Slaider007 сказал: С моим обьемом использемой воды даде боюсь представить нудное количество. В час использую ~200 литров воды Херасе "увлажнение" Или это в цикле? Полпроцента - это килограмм на бочку (для 100%), или три килограмма для 30%-й. Если вода в цикле - то прикиньте реальный расход на упаривание. Расход перекиси будет в процентах сопоставим. А если всё в канализацию уходит, тут тут, конечно, дешевле батюшку приглашать регулярно Наверное, с полпроцентом я загнул Попробуйте 0.1% Изменено 21 Ноября, 2017 в 18:17 пользователем yatcheh Ссылка на комментарий
Slaider007 Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:18 Автор Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:18 В 21.11.2017 в 18:11, yatcheh сказал: Перекись сама по себе никакого запаха не даст. Даже в средне-больших пропорциях. В некоторой степени она даже будет "обезгаживать" продуваемый воздух. Херасе "увлажнение" Или это в цикле? Полпроцента - это килограмм на бочку (для 100%), или три килограмма для 30%-й. Если вода в цикле - то прикиньте реальный расход на упаривание. Расход перекиси будет в процентах сопоставим. А если всё в канализацию уходит, тут тут, конечно, дешевле батюшку приглашать регулярно В 21.11.2017 в 18:11, yatcheh сказал: Перекись сама по себе никакого запаха не даст. Даже в средне-больших пропорциях. В некоторой степени она даже будет "обезгаживать" продуваемый воздух. Херасе "увлажнение" Или это в цикле? Полпроцента - это килограмм на бочку (для 100%), или три килограмма для 30%-й. Если вода в цикле - то прикиньте реальный расход на упаривание. Расход перекиси будет в процентах сопоставим. А если всё в канализацию уходит, тут тут, конечно, дешевле батюшку приглашать регулярно Стоит 5 приточек, общей мощностью 30 000 м3 в час. 200 литров именно в час. В канализацию ничего не уходит, все по делу В данный момент стоит запах спрелой листвы из вентиляции. Уже устал бороться с биологией. Чем обработать поверхности кассеты (соты), чтобы убрать запах? Ссылка на комментарий
Вадим Вергун Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:21 Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2017 в 18:21 В 21.11.2017 в 18:18, Slaider007 сказал: Стоит 5 приточек, общей мощностью 30 000 м3 в час. 200 литров именно в час. В канализацию ничего не уходит, все по делу В данный момент стоит запах спрелой листвы из вентиляции. Уже устал бороться с биологией. Чем обработать поверхности кассеты (соты), чтобы убрать запах? Убрать можно хлоркой. А лучше хромпиком. Только промыть потом чтоб не воняло. Думается мне тут надо более масштабно подходить. Мохбыть антибиотик какой подобрать дешевый? Он работать будет уже в очень малой концентрации. А еще можно УФ светить. Тоже погубит всякую биологию... Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти